作者x70026 (蝦咪)
看板Examination
標題[問題] 102高考電力系統-第二題
時間Sat Nov 14 10:53:48 2015
[問題] 應考資格、各種國考疑難雜症等,以有正確作法、答案者為主
(不包括書裡的疑問)。若問題如人生規劃、讀書計畫等,無一
定作法、答案者,請用閒聊選項。
http://imgur.com/Yzdkkpp
http://imgur.com/6G1uiKK
http://imgur.com/Gmor466
請教,關於框框部分"不使任何一具變壓器過載的極限",
在解答部分,看不懂那算式為何這樣算?1.5倍TR2與1倍TR2
有人可以幫忙解釋一下??我只知道Tr2=16>15MVA(已過載),Tr1=24<25MVA(無過載)
但為何Tr1與Tr2都須調整?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.165.196
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1447469631.A.9B6.html
推 adadadadad: I2變 I1也要變 11/14 11:24
→ x70026: 謝謝,懂了 11/14 11:52