作者jiharn0611 (Hana)
看板Examination
標題[問題] 電力系統 差動電驛
時間Wed May 25 19:30:13 2016
http://i.imgur.com/VSp9CG0.jpg
http://i.imgur.com/zrwU71I.jpg
請問為什麼不是
C1取200:5
C2取600:5
不是找最接近的嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.183.205
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1464175815.A.D9F.html
推 Rayless: 很接近啊...一二次側約2.8:1...150:400約2.6 05/25 20:04
→ Rayless: 這樣差值明顯就會讓relay作動了 05/25 20:04
→ viral77321: 不然找glover的書比較看看 05/25 20:09
→ jiharn0611: 原來是我搞錯了... 05/25 22:12
→ jiharn0611: 我以為I1=200就選200:5 05/25 22:12
→ jiharn0611: 謝謝大家 05/25 22:12