作者ennru (ennru)
看板Examination
標題[問題] 台電三相電題目
時間Sun Jun 19 10:13:03 2016
此題是104年配電基電題目,依題目所述y改三角接,可是我看答案寫是三角化y針對電阻
…這是為何?
另外疑問
線電壓不就是線路上的電壓嗎
?為何改接三角題目初始vp,ip就變了!
書上都只教特性沒說線路怎麼看…
http://i.imgur.com/T8aJRNv.jpg
http://i.imgur.com/GkPSVAC.jpg
http://i.imgur.com/up0hPee.jpg
http://i.imgur.com/qUtYmyl.jpg
三相題目一改我就不懂了,請大大們教一下觀念
拜託大家
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.220.22
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1466302386.A.024.html
推 hsiehhsing: 你相和線電壓懂嗎? 06/19 10:38
→ ennru: 從書上看跟網路上研究,線到中性線為相,線就是線與線之間 06/19 12:15
→ ennru: 電路圖來看,錯誤請糾正 06/19 12:15
→ ennru: 不好意思,照片排版不好 06/19 12:56
→ ennru: 不會改請包涵 06/19 12:56
推 mrbird: 解答是把右圖的△等效再化成Y,所以變R/3 06/19 21:14