推 PIN0509: 解答是對的 以69k為基準搭配變壓器看 左邊低壓基準是13. 06/30 11:58
→ PIN0509: 2k右邊低壓基準13.8k 線路基準是69k 有電壓跟基準電壓不 06/30 11:58
→ PIN0509: 同或sb不同就代公式算出x 06/30 11:58
→ PIN0509: xpu 06/30 12:01
推 ponchi602: 這題不知道是題目出的不好還是故意設個陷阱,T2 為Y-de 06/30 12:02
推 ponchi602: lta接(降壓變壓器),電壓比應該要是 高壓/低壓,你將 06/30 12:02
→ ponchi602: 電壓比改為69K/13.8K去算,應該就沒有問題了 06/30 12:03
推 misawa0102: 線路那邊應該用69kv當基準 06/30 12:23
感謝各位,所以題目T2應該改成69K/13.8K嗎? 我原本也是這麼認為
※ 編輯: Harper88 (111.255.25.193), 06/30/2016 12:41:23
推 ponchi602: 應該是個陷阱,因為題目已經很明確說是Y-delta接 06/30 12:45