看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
題目:http://i.imgur.com/sHNKsv3.png 解1:http://i.imgur.com/c5n32he.png 解2:http://i.imgur.com/uRgAjom.png 如上題,小弟認為兩份解答皆有錯誤故來請教,解1根本偷懶竟然寫中文表示網路... 看不出對錯,那就先看解2, 問1:解2的零序網路j0.03跟j0.2應該是不能接在一起吧? 變壓器低壓側delta接應該 發電機電抗跟變壓器電抗是分開的吧? 問2: 等效序網路那邊,線間故障網路應該是正負序並聯吧,解2應該要把零序網路的部份 去掉吧? 問3:序電流是I0=0,I1=-I2= 1/(j0.35+j0.35)嗎? 如果是的話下面的答案我就自己改好了 (解1算等效阻抗那邊看的出來跟解2差很多,不知在算啥) 註:解2不知道是少打字還是掃描出問題有少了幾個字,不過還是可以看出解題流程 感謝各位,很少看到2份解答都有錯誤的,所以來確認一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.237.205 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1468033487.A.1D7.html
pigding: Z1=Z2=0.35 la+=1/(Z1+Z2)=-la- Iao=0 lA=0 07/09 11:28
pigding: IB IC用la+-o相序去計算 07/09 11:30
Harper88: p大想法跟我一樣 07/09 11:32
misawa0102: 解2是DLG的模型吧.你的想法沒錯 07/09 15:01