看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
24、有一台 4400/ 110 V、100 kVA 三相變壓器,銘牌上註明其阻抗百分比為5 %,試求 變壓器高 壓側阻抗為多少Ω?(計算至小數點第二位,以下四捨五入) (A) 1.21 (B) 2.42 (C) 4.84 (D) 9.68 這題答案為D 算法大概是算出Z的基準值在算實際值。 我重新思考後,此題解答解法應是 Z=V^2/S (算出基準值) 可是我的疑義就是這裡 此題為三相,故Z=V^2/S 此式不成立 不知道你們有人跟我有一樣的疑惑嗎?因為在準備考試時,就有跟友人討論過,覺得三相 題目不能這樣算 大家討論討論,覺得有疑在去申請 還是此題有另外解法,還請指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.228.151 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1469075608.A.3DF.html
gt3glaylove: 可以啊怎麼不可以 07/21 12:38
like17000: 首先用y接去思考 07/21 12:41
gt3glaylove: zbais=(根號3,v)^2/sbasis,3相=(4000)^2/100kva,題 07/21 12:42
gt3glaylove: 目給的數據是線電壓那線電壓平方就是三倍的相電壓 07/21 12:42
gt3glaylove: 再除以三相容量就可以得到阻抗基準值,再乘以阻抗 07/21 12:42
gt3glaylove: 標要值得解 07/21 12:42
gt3glaylove: 標要值沒有三相的問題,因為他等校成單相啦! 07/21 12:44
like17000: http://i.imgur.com/51qjdEj.jpg 07/21 12:44
like17000: 等你去做了很多高普考題目 這題你就會懂得... 07/21 12:45
ronnytower: 請去自己了解一下 標么電阻轉換是沒有單相三相分 07/21 12:46
ronnytower: 別的 07/21 12:46
ronnytower: 標么值轉換除了電流三相 單相有差根號3 其他一樣 07/21 12:48
R9993: 感謝解答...看來我想太多反而錯失這題了 07/21 12:54
nba10021: http://i.imgur.com/Ln9D7CQ.jpg 07/21 12:56