推 gt3glaylove: 可以啊怎麼不可以 07/21 12:38
推 like17000: 首先用y接去思考 07/21 12:41
→ gt3glaylove: zbais=(根號3,v)^2/sbasis,3相=(4000)^2/100kva,題 07/21 12:42
→ gt3glaylove: 目給的數據是線電壓那線電壓平方就是三倍的相電壓 07/21 12:42
→ gt3glaylove: 再除以三相容量就可以得到阻抗基準值,再乘以阻抗 07/21 12:42
→ gt3glaylove: 標要值得解 07/21 12:42
→ gt3glaylove: 標要值沒有三相的問題,因為他等校成單相啦! 07/21 12:44
→ like17000: 等你去做了很多高普考題目 這題你就會懂得... 07/21 12:45
→ ronnytower: 請去自己了解一下 標么電阻轉換是沒有單相三相分 07/21 12:46
→ ronnytower: 別的 07/21 12:46
推 ronnytower: 標么值轉換除了電流三相 單相有差根號3 其他一樣 07/21 12:48
→ R9993: 感謝解答...看來我想太多反而錯失這題了 07/21 12:54