作者hedonist (https://goo.gl/l23T2x )
看板Examination
標題[考題] 功率因數改善問題
時間Fri Sep 9 06:37:54 2016
http://imgur.com/hyTTYoN
97年 國營職員 電機甲 電機機械
S=5000kVA, pf=0.6(lag). ∴電流落後電壓 53.13°
∵ S=VI*
∴S=5000kVA ∠53.13°= 3000kW + j4000kVAR
加設2000kVAR
=> S'=(3000kW + j4000kVAR)+ j2000kVAR
= 3000kW + j6000kVAR = 6708 kVA ∠63.43°
=> pf'=cos(63.43°)=0.447 (lag)
跟答案不符,請問觀念有那裡不對?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.114.88
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1473374279.A.A3E.html
→ mules: 都落後了還給他加電感上去... 09/09 06:59
→ mules: 看錯了,調相機是電感性負載 總之還沒算完 09/09 07:03
→ jk3656: 你要減j2000kvar,調相機是改善功因,總容量S已告知是5MVA 09/09 11:47
→ jk3656: 你算出來還大於它不覺得奇怪嗎?所以S=3000K+j2000K 09/09 11:49
→ jk3656: 功因=0.832 09/09 11:50
謝啦~
※ 編輯: hedonist (180.218.114.88), 09/09/2016 12:00:13