作者eesv (小五十)
看板Examination
標題[問題] 關於電力系統的對稱成分
時間Sun Oct 16 00:03:53 2016
小弟想請問,關於對稱成分的序網路分析。
之前買李元的參考書自讀,第二章的部分,
序網路分析中,若中性點接地,
那V0,V1,V2到底是相電壓Van還是線對大地Vag的分量呢?
到底是n還是g,是看題目來定,還是不同的情況會導證出不同的結果?
例如在Y接平衡負載中,
很明確的寫出V0,V1,V2是線對大地Vag的分量。
因為他是用Vag,Vbg,Vcg的KVL推導出的。
但是在後面三相發電機跟電動機的分析中,沒有推導就直接給序網路模型。
這時V0,V1,V2到底是誰的分量?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.62.37
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1476547435.A.04C.html
推 cc102938: 題目應該都是給你Va Vb Vc三個不平衡的“相”量 n或g 10/16 17:36
→ cc102938: 不會影響吧 中性點 或是中性點接地 只是一個參考點 10/16 17:36
推 cc102938: Va這個不平衡相量裡包含零(0) 正(1) 負(2)序三個 10/16 17:40
→ cc102938: 平衡相量的成份 10/16 17:40