推 evil7589: 觀念應該是相電壓落後線電壓30度,而不是三角接落後Y接 10/19 22:56
→ evil7589: ,雖然結果是一樣的。 10/19 22:56
小弟是這麼看的@@:
假設三相變壓器是由三個單相變壓器組成,(減極性正向結線)
一次側Y接,二次側△接。
若令一次側線電壓VAB的相角0度,則相電壓VAN相角就是-30度,
那二次側對應的電壓Vab跟一次側相電壓VAN同相,
即二次側線電壓Vab(=相電壓)相角為-30度。
那不就是Y接線電壓VAB超前對應的△接線電壓Vab 30度嗎?
這跟哪邊是高低壓側無關吧?
※ 編輯: eesv (36.239.104.129), 10/19/2016 23:46:38
推 evil7589: 電力系統我做過的題目沒有遇過角度的問題,通常都化為 10/20 00:01
→ evil7589: 標么值計算,或是直接轉換就好。至於你的問題,就是經 10/20 00:01
→ evil7589: 驗不夠,邱天基那本第三章例題1-2-3做一下就懂了 10/20 00:01