看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
https://imgur.com/a/Axq3b https://imgur.com/a/TQyxY 請問這題的第3.4小題,變壓器銅損和鐵損,解答是直接代試驗求得的功率 這樣是正確的嗎?? 銅損和鐵損不是應該畫電路圖再利用V^2/Rc和I^2*R求出來呢? 還是這樣比較快呢? 還是我有那裡觀念錯誤 麻煩大家小弟解惑一下 謝謝^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.51.75 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1478348614.A.585.html
evil7589: 直接用開路短路數據就好,倒是鐵損,李進雲的書一直強 11/05 21:08
evil7589: 調要隨著新的v值也要跟著變動 11/05 21:08
justagal: 李進雲強調要用新鐵損,請問究竟要不要重算?還是沿用? 11/05 23:11
kennith72: 短路試驗是高壓側加壓產生額定電流後,測得的數據 11/06 01:15
kennith72: 其中,因Rc,Xm遠大於R2,X2,所以電流幾乎不流過(忽略) 11/06 01:15
kennith72: 這時電流流過的阻抗就是Req+jXeq,故直接使用短路試驗 11/06 01:16
kennith72: 給的Psc也是可以的,把短路試驗的模型畫出來就知道囉 11/06 01:16
kennith72: 至於鐵損,實際上算起來還是有差的,只是差異不大, 11/06 01:17
kennith72: 這題鐵損算出來約與開路試驗的差90瓦,影響極小~ 11/06 01:18
kennith72: 我猜測是模型的畫法上,有時為求計算,會把Rc,Xm這兩個 11/06 01:20
kennith72: 搬到低壓側受電端,如此,鐵損計算就變成額壓^2除以Rc 11/06 01:22
kennith72: 如此,鐵損就是開路試驗提供的瓦特計值了。供您參考~ 11/06 01:23
victor6384: 謝謝哦 11/06 01:34
calos2937: 想請問第2小題的Zb是否有問題,不是應該為Zb=Vb^2/Sb? 11/06 22:59
Tbeck: 回樓上,對喔~~這題的(二)算錯了,應該是Zb=96,Zpu=0.039 11/08 15:09