看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
本題出自 黃世杰 翻譯的 Glover 的電力系統 http://imgur.com/8qgD9zA http://imgur.com/eYO2Ksy http://imgur.com/f3Aix2i 題目中提到的3-3題如下 http://imgur.com/6Xyf2xp 3-3題很簡單,只是要說明變壓器的阻抗標么值從1次側看和從2次側看會相同 3-11題則是把原本480V/120V的變壓器改接成120V/600V 可是在(c)小題,要我們算原先的漏阻抗標么值 如我在空白處鉛筆的算法 用高壓測數值: 原先變壓器 Sbase=20KVA Vbase=480V 自耦變壓器 新Sbase=25KVA 新Vbase=600V 算出新的Zpu 同書本上的 0.05832 可是如果用低壓測數值: 原先變壓器 Sbase=20KVA Vbase=120V 自耦變壓器 新Sbase=25KVA 新Vbase=120V 算出新的Zpu 會變成 0.091125 為什麼會不一樣?????????? 換另一個算法,用Zpu=Z實際/Zbase 原先120V側 Z實際=0.0525 換算到480V側 Z實際=0.84 新的自耦變壓器 高壓側 Sbase=25KVA Vbase=600V Zbase=14.4 算出 Zpu=0.84/14.4=0.0583333 低壓側 Sbase=25KVA Vbase=120V Zbase=0.576 算出 Zpu=0.0525/0.576=0.0911458 還是不一樣!!!!!! 為什麼會不一樣????????? 我是哪邊弄錯了?還是自耦變壓器不能這樣算? 希望有高手可以指點一下,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.212.169 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1482753785.A.C0D.html