104普考輸配電 http://i.imgur.com/1wxRbRy.jpg http://i.imgur.com/8uy1Gm6.jpg 這是題目跟解答 http://i.imgur.com/uAe7grY.jpg http://i.imgur.com/ZF7uNMu.jpg 第三小題 我的想法,介由降低單線接地故障電流,讓對稱故障電流最大,把tr2接地的部分拔掉, 這樣一來0序的阻抗會比沒拔掉的時候大(少並一個x2pu,電阻越並越小,不並最大),電 阻與電流成反比,這樣就可以降低單線接地故障的電流。 不知道我這樣解釋可不可行? http://i.imgur.com/VD1v0yM.jpg http://i.imgur.com/AXbtxjx.jpg 同一題這是李進雲書上解的,想法與前述解答想法差不多,只是最後一步說x2=無限大則 單線接地故障電流=0,我所畫的圖裡,電流頂多變小,怎麼可能變0呢?難道是我的想法有 瑕疵? 以上麻煩各位了 謝謝@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.243.10 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1484920795.A.612.html
who5566: 太神啦~ 01/20 23:41
kennith72: 你的圖只拔Tr2的接地,李的書是Tr1&2都拔了,零序阻抗 01/21 12:05
kennith72: 無限大,故障電流除以無限大則為零 01/21 12:05
ca44512: ok 懂了 3Q 01/21 13:57