作者ca44512 (ca44512)
看板Examination
標題[考題] 輸配電學 需量因數
時間Thu Feb 2 17:38:40 2017
102地特 輸配電學第三題
http://i.imgur.com/CDv06lS.jpg
http://i.imgur.com/e02fJaW.jpg
第一小題,這本解S=4073.6kva
http://i.imgur.com/0dPmWfB.jpg
這是補習班解的,S=10106.78kva
兩個解法答案不同,不知那裡出錯了?
,關於需量因數,我搞不清楚如何使用?我的課本只寫需量因數=系統最大需量/系統額定
容量....沒說怎麼用@@
http://i.imgur.com/8Uclg3u.jpg
另第三小題我算的跟解答有點誤差,不知這樣對不對?
以上麻煩各位了
謝謝大家
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.171.20
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1486028323.A.946.html
推 turncolan: 解法1才對,補習班解錯了。題目給電動機多少HP,換算成 02/03 22:29
→ turncolan: kW,那是額定容量,應該放在需量因數公式的分母,補習 02/03 22:31
→ turncolan: 班弄錯,把它放分子,當然會算錯 02/03 22:32
→ turncolan: 第3題公式沒錯,應該只是誤差。用計算機按 02/03 22:33
→ turncolan: tan(cos-1 0.8745)-tan(cos-1 0.99)應該可以減少誤差 02/03 22:35