看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
http://i.imgur.com/RayNoPk.jpg 本題求出銅損後 要轉低壓側畫電路圖 但扎數比是用a=240/2400 去算 但題目 標示是2400/240 ??到底那邊是一次側啊??跪求解答~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.167.86.189 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1488075673.A.C88.html ※ 編輯: kog169 (1.167.86.189), 02/26/2017 10:29:23
AZQ123: 第一題有寫以低壓側看入,所以算出來的參數必須轉換成以低 02/26 12:03
AZQ123: 壓側為一次側的結果 02/26 12:03
jungchou: 2400/240 只代表高低壓比值10:1,題目可以求出高、低壓 02/27 16:25
jungchou: 側看出的等效參數,只要把高壓側求出的參數反射至低壓側 02/27 16:26
jungchou: 就可以組合出完整的低壓側模型 02/27 16:27
jungchou: 因為高壓側的阻抗較高,反射至至低壓側看入之阻抗,為 02/27 16:33
jungchou: 高壓側看入阻抗*(240/2400)^2 02/27 16:34
jungchou: 所以低壓側阻抗(ReqL,XeqH)=高壓側阻抗(ReqH,XeaH)* 02/27 16:40
jungchou: (240/2400)^2 02/27 16:41
jungchou: 題目表達的非常清楚,直接可求出低壓側看入之磁化導納Y 02/27 16:50
jungchou: 與高壓側看入之線阻阻抗Z(ReqH,XeqH) 02/27 16:52
jungchou: 另外給你一個觀念,所謂一次側、二次側是自己定義的,這 02/27 17:02
jungchou: 題只有高、低壓側。 02/27 17:04
jungchou: 只是這題的解答老師把低壓側定義為二次側(由V2、E2可知) 02/27 17:19
kog169: 感謝先進 我會算了 02/27 20:59