推 NcDZxx: 他們電壓基準是一樣的 都是 13.8/199.2/19.92 KV 05/09 21:51
→ NcDZxx: 所以電壓比平方那一項就是 1 05/09 21:52
→ kela12340: NcD大,是因為三繞組變壓器所以彼此間電壓基準相同嗎? 05/10 11:24
之前看到單線圖的阻抗轉換 http://imgur.com/84lhNUN
http://imgur.com/QgA7Lh7 像這題例子T1、T2之阻抗在轉換pu值時就會考量到電壓不同
(選定低壓測為參考電壓的原因小弟也不太懂...),想請這兩題觀念的不同點 謝謝!
※ 編輯: kela12340 (118.232.177.33), 05/10/2017 11:33:17
推 NcDZxx: 你看圖基本可以分為三部分T1左邊T1T2中間T2右邊 所以要有 05/10 12:36
→ NcDZxx: 三個Vbase值 05/10 12:36
→ NcDZxx: 至於為什麼要選13.8KV 是因為你看發電跟電動機也是13.8KV 05/10 12:37
→ NcDZxx: 為base對吧 這樣計算比較方便 而且題目也叫你選這個阿 05/10 12:37
→ NcDZxx: 你要選其他任意值其實都可以沒有問題 但就是每一個阻抗pu 05/10 12:38
→ NcDZxx: 都要換過一次 多計算而已 05/10 12:38
推 NcDZxx: 值於這兩題有甚麼差別 就像你第二題的T1 跟T2一樣啊你看T1 05/10 12:42
→ NcDZxx: 就要乘上13.2/13.8 平方 這一項阿 T2是乘上13.2/13.2平方 05/10 12:43
→ NcDZxx: base值不同算出來的pu值就不同啊 阿第一題就只有Sbase不同 05/10 12:44
→ NcDZxx: 紅色圈起來是選定的base值 05/10 12:47
→ kela12340: 謝謝N大熱心解答! 05/10 19:20