看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
大家好,在學習電機機械時遇到這個題目,書上解法之標么值轉換 讓我覺得有點疑惑, 三繞組變壓器之等效阻抗示意圖如下: http://imgur.com/sIz2I3p 不同base之pu值在轉換時考量Sb和Vb, 所以我覺得應該轉換式是為 Z2(p.u) = Z1(p.u.)x(Sb2/Sb1)x(V1b^2/V2b^2) 但算到有題題目卻只有單純考慮Sb之容量轉換,而沒有考慮電壓不同base的問題 http://imgur.com/uGrRl1S 題目之解答在算X13及X23之pu轉換時,只有考慮到Sb的比值 想請問這裡為何不需要考慮到電壓基準, 我的想法是: X13 = (0.16)x(300/50)x(19.92^2/13.8^2) X23 = (0.14)x(300/50)x(19.92^2/13.8^2) 煩請各位前輩們幫我解惑 謝謝大家! -- 慵懶地望著天空,奢望自己能更堅強 人生..何嘗不就是不斷的擺脫眼前的阻撓 然而,終究有天得回歸原本的最初~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.177.33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1494325720.A.358.html
NcDZxx: 他們電壓基準是一樣的 都是 13.8/199.2/19.92 KV 05/09 21:51
NcDZxx: 所以電壓比平方那一項就是 1 05/09 21:52
kela12340: NcD大,是因為三繞組變壓器所以彼此間電壓基準相同嗎? 05/10 11:24
之前看到單線圖的阻抗轉換 http://imgur.com/84lhNUN http://imgur.com/QgA7Lh7 像這題例子T1、T2之阻抗在轉換pu值時就會考量到電壓不同 (選定低壓測為參考電壓的原因小弟也不太懂...),想請這兩題觀念的不同點 謝謝! ※ 編輯: kela12340 (118.232.177.33), 05/10/2017 11:33:17
NcDZxx: 你看圖基本可以分為三部分T1左邊T1T2中間T2右邊 所以要有 05/10 12:36
NcDZxx: 三個Vbase值 05/10 12:36
NcDZxx: 至於為什麼要選13.8KV 是因為你看發電跟電動機也是13.8KV 05/10 12:37
NcDZxx: 為base對吧 這樣計算比較方便 而且題目也叫你選這個阿 05/10 12:37
NcDZxx: 你要選其他任意值其實都可以沒有問題 但就是每一個阻抗pu 05/10 12:38
NcDZxx: 都要換過一次 多計算而已 05/10 12:38
NcDZxx: 值於這兩題有甚麼差別 就像你第二題的T1 跟T2一樣啊你看T1 05/10 12:42
NcDZxx: 就要乘上13.2/13.8 平方 這一項阿 T2是乘上13.2/13.2平方 05/10 12:43
NcDZxx: base值不同算出來的pu值就不同啊 阿第一題就只有Sbase不同 05/10 12:44
NcDZxx: https://imgur.com/mblSWt6?r 05/10 12:46
NcDZxx: 紅色圈起來是選定的base值 05/10 12:47
kela12340: 謝謝N大熱心解答! 05/10 19:20