看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
各位好,在讀三相電路時算到這題,覺得書上寫的算法及答案有些不懂 http://imgur.com/KY44GM4 http://imgur.com/FajAxLE 附上我自己的計算過程 http://imgur.com/SfOBK19 想請問一下各位,在計算線電流時,我如果將負載端的阻抗等效成Y型(Z_delta = 3Zy) 視為與線路阻抗0.5+j0.5串聯,然後用線電壓120根號3去算線電流這樣觀念上是對的嗎? (還沒有很懂三相電路一些細節,我是想成Y接的線電流透過線路流至Delta接負載而等於 負載端之相電流,可以麻煩各位高手們指點一下電源端和負載端的關係究竟是如何呢?) 如果我計算過程有不對的地方還勞煩各位指點一下 謝謝! -- 慵懶地望著天空,奢望自己能更堅強 人生..何嘗不就是不斷的擺脫眼前的阻撓 然而,終究有天得回歸原本的最初~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.177.33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1497419508.A.C7B.html
temu2035: 算出線電流後,因為負載是三角接線,相電流會等於線電流 06/14 14:24
temu2035: 除以根號3,相位也要加上30度 06/14 14:25
temu2035: 電源端是Y接線,所以相電流等於線電流 06/14 14:26