作者g318 (^___^)
看板Examination
標題[請益] 電力系統 SLG
時間Wed Jun 21 19:26:58 2017
Ib=Ic=0
Va=Ia*Zf
公式如此,
但我還想不懂為什麼Ib=Ic=0?
這種三相線路必大量電感和電容,
在瞬間短路時,
三相電容相關電流必存在大量電流,
所以Ib=Ic/=0,
這是我的理解,
但跟Ib=Ic=0確矛盾,
請問大家有何高見 ?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.137.244
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1498044421.A.471.html
推 gt3glaylove: 開路怎麼會有電流,而且故障那一項的電流遠大於沒故 06/21 20:14
→ gt3glaylove: 障那兩項的電流,所以忽略為零,重疊定律在證明的時 06/21 20:14
→ gt3glaylove: 候不是也有提到過,比較一下就可以知道了 06/21 20:14
→ g318: 謝謝樓上回答 06/21 20:23
→ g318: gt大回答的好精彩 06/22 10:56