作者ca44512 (ca44512)
看板Examination
標題[請益] 電力系統 變壓器環流
時間Tue Aug 8 15:11:27 2017
本題105關務第一題
http://i.imgur.com/mMZ3mSj.jpg
http://i.imgur.com/fkuMDeX.jpg
http://i.imgur.com/n8crPWi.jpg
這是李進雲的解法
http://i.imgur.com/qQ00CRZ.jpg
我的想法,兩台變壓器有三個區間,一個容量基準,三個電壓基準。
但李進雲的想法為2台變壓器只分兩個區域,一個容量基準兩個電壓基準。
我想知道為什麼可以這樣去看變壓器區間??
另外那個 "三角V電壓"是什麼東西該怎麼假設??
http://i.imgur.com/WNzTwZN.jpg
補充一下我跟解答想法上的差異><
以上麻煩各位了
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.234.248
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1502176289.A.D4F.html
推 kane2000: 右邊變壓器反過來看,然後把右邊11.8低壓測定義為非標稱 08/08 21:35
→ kane2000: 中間是高壓測,外面兩邊是低壓測 08/08 21:35