看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
一個觀念問題 變壓器再進行開路試驗的時候 ex 3200/120 V 正常是高壓側開路 低壓側加入額定電壓 120V 由瓦特計量到的數值是鐵損 利用公式求得激磁電導 激磁電納 如果要劃成等效電路 正常激磁電路是在高壓側 是不是上述的數值還要經過轉換(匝數比) 轉成高壓側的?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.186.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1504012938.A.FF9.html
n873192000: 是 08/29 21:27
hydra13: 看開路測試的電壓值為高壓或低壓額定,來決定求出的G跟B 08/29 22:10
hydra13: 在哪一側 08/29 22:10
Diaw01: 順便問一下 直接寫g和b是允許的嗎 還是要把他倒數回R跟X 08/29 22:53