看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
題目 http://imgur.com/ccZHRSW 老師的解法: http://imgur.com/eAJ0qoH 個人解法: http://imgur.com/a/KVqSg 題目是說改使用一次側的66KV 30MVA為基準 所以我想要用基底轉換 但老師的解法上面好像怪怪的 不是需要依照基底轉換 把原本 的數值變換成新的基底嗎?? 好像少了 基底電壓的部分 還是我哪地方有問題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.186.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1504060829.A.6EB.html
akjil: 根據題目,可以從他的額定看出三繞組變壓器的匝數比為 08/31 00:30
akjil: 66:11.4:2.2 08/31 00:31
akjil: 他現在使用一次側66kV 30MVA為基準值,則你的第二繞組變壓 08/31 00:32
akjil: 器和第三繞組變壓器的基準分別是11.4kV和2.2kV,也就是說, 08/31 00:33
akjil: 你的每個變壓器的電壓基準值,是要從他給的額定,去判斷彼 08/31 00:34
akjil: 此的匝數比,進而從你選定的變壓器的電壓基準(這邊是第一繞 08/31 00:35
akjil: 組變壓器) 08/31 00:36
akjil: 這邊很明顯的,Z12標么值參考至第一繞組,Z23參考至第二繞 08/31 00:37
akjil: 組,而Z31則參考至第三繞組,你可以看到題目裡面說的,基準 08/31 00:38
akjil: 值分別為66kV 11.4kV 2.2kV,所以現在如果以第一繞組的電壓 08/31 00:40
akjil: 為基準,則第二第三繞組的基準值用匝數比看,分別是11.4kV 08/31 00:41
akjil: 和2.2kV 08/31 00:44
akjil: 和題目說的Z12 Z23 Z31的標么值參考的基準電壓值一樣, 08/31 00:47
akjil: 所以這題的電壓基準並沒有改變。 08/31 00:48
akjil: 我寫了一個電壓基準會變的例子,你可以參考看看。 08/31 01:03
akjil: http://i.imgur.com/Hh2a9yb.jpg 08/31 01:03
akjil: 我用紅色框起來的地方,就是我故意改題目的地方。 08/31 01:04
ICRO: 感謝 09/01 00:00