看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/092/015000c61.pdf 第三題最後一個問題,用自耦變壓器60%啟動 我想請教一下啟動電流是全壓啟動電流的0.6^2還是不用平方呢??? 陳澤是說題目沒講電源側所以乘0.6但我看其它書的相關內容幾乎都直接乘0.6^2.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.85.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1507550158.A.0B7.html superdevil:轉錄至看板 Gov_owned 10/09 19:58
ICRO: 我是覺得0.6^2才是對的 他說跟額定比= = 10/09 20:35
Diaw01: 手上沒有古老書籍~~不是電流跟電壓一次正比 轉矩跟電壓二 10/10 23:41
Diaw01: 次正比嗎 10/10 23:41