看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
馬達在啟動時會有大電流, 但另外有保護裝製是漏電斷路器, 一般約30mA,在0.1秒會自動斷路, 但起動的大電流為什麼不會被誤判為漏電? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.246.100.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1529919265.A.854.html
cherry1225: 因為還沒大到可以判定為漏電06/25 17:48
漏電流跳開一般為額定的1.25倍, 起動電流比這還高吧?
online135: Iasy會根據時間趨向Isy 在時限範圍內達到即可06/25 18:08
大大可以白話一點開示嗎? ※ 編輯: g318 (27.246.100.67), 06/25/2018 18:14:10 ※ 編輯: g318 (27.246.100.67), 06/25/2018 18:16:14
online135: https://imgur.com/a/msQ7aDN 06/25 18:21
online135: 1.跳脫時間可以設定 2.不平衡電流會趨向穩定 06/25 18:21
online135: 像你題目0.1秒斷路 如果超大電流0.5s後低於斷路標準 06/25 18:22
online135: 更正0.05s 那就不會跳開 06/25 18:23
online135: 漏電的重點在於"持續"漏電 絕對會大於設定標準時間 06/25 18:24
neil16: 樓上高手 06/26 16:28
JamesHone: 只有接地才是漏電,起動電流大不是漏電。 07/04 07:27