推 cherry1225: 因為還沒大到可以判定為漏電06/25 17:48
漏電流跳開一般為額定的1.25倍,
起動電流比這還高吧?
→ online135: Iasy會根據時間趨向Isy 在時限範圍內達到即可06/25 18:08
大大可以白話一點開示嗎?
※ 編輯: g318 (27.246.100.67), 06/25/2018 18:14:10
※ 編輯: g318 (27.246.100.67), 06/25/2018 18:16:14
→ online135: 1.跳脫時間可以設定 2.不平衡電流會趨向穩定 06/25 18:21
→ online135: 像你題目0.1秒斷路 如果超大電流0.5s後低於斷路標準 06/25 18:22
→ online135: 更正0.05s 那就不會跳開 06/25 18:23
→ online135: 漏電的重點在於"持續"漏電 絕對會大於設定標準時間 06/25 18:24
推 neil16: 樓上高手 06/26 16:28
推 JamesHone: 只有接地才是漏電,起動電流大不是漏電。 07/04 07:27