問一下為什麼 開路實驗 通常高壓側開路 灌額定電壓在低壓側 這樣高壓側不是很危險嗎? 容易被高電壓電到 反之 短路實驗 通常低壓側短路 在高電壓灌電流 不知通常這樣實驗的用意為何? 希望解惑 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.19.108 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1538662989.A.6F0.html
justin037666: 開壓測開路沒電流怎會被電到?除非你去碰 10/04 23:08
liushengzhe: 開路試驗時,為了求得變壓器參數,必需加額定電壓, 10/04 23:12
liushengzhe: 因為低壓側之額定電壓低,比較容易加上,所以開路的 10/04 23:12
liushengzhe: 是高壓側;就算是實驗改加高壓額定,依然有感電的危 10/04 23:12
liushengzhe: 險吧 10/04 23:12
justin037666: 開路試驗測:鐵損、激磁電導、電納 10/04 23:12
justin037666: 短路試驗測:銅損、等效電組、電抗 10/04 23:12
me8z7gnk: 謝謝 聽tkb時 陳澤說 開路最怕什麼 高電壓 所以高電壓要 10/04 23:19
me8z7gnk: 開路 所以有聽沒有懂 謝謝 10/04 23:20
akein6230: 低壓側電源比較好取得,加在高壓有難度,危險性也比較 10/05 11:19
akein6230: 大 10/05 11:19
me8z7gnk: 謝謝 大概了解了一下 應該是操作方便 10/07 11:12