作者firedash (阿魯咪)
看板Examination
標題[請益] 104台電-專B-第四題
時間Sat Oct 20 22:43:37 2018
大家晚安
想請益
https://imgur.com/6kB0M5m.jpg
第一小題,為何求出阻抗數值不用再處理匝比關係呢?
是因為短路實驗量測的數據都是在高壓側
所以用短路實驗求出的值就直接算是在高壓側嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.68.245
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1540046619.A.74C.html
推 byron0955: 是的 觀念正確 開高短底 開路開在高壓側 所以是參考低 10/20 23:07
→ byron0955: 壓側 短路短在低壓側 所以是參考高壓側 10/20 23:07
→ firedash: 感恩 謝謝byron0955 10/21 00:10
推 ancd0253: 想知道他在哪側做試驗就看開路電壓跟短路電流就可以判 10/21 13:19
→ ancd0253: 斷在哪一側 10/21 13:19