推 martian001: 後面的電路被短路 所以48V不會影響後面的電路 04/05 23:19
推 Twilight121: 被短路掉了(這是你說的! 04/05 23:21
→ Twilight121: 沒錯!不知道是什麼問題? 04/05 23:22
→ wcaac1771: 我知道結果是被短路,但是這樣接為什麼會被短路掉 04/05 23:31
推 xe7234060: 你把他想成電阻短路後你電流怎麼跑,應該就可以了吧 04/06 00:07
推 Twilight121: 短路(電阻是0)然後並聯......,幫助理解 04/06 00:11
→ wcaac1771: 好大概懂了 04/06 00:22
推 ycaa: 棒子接通後48V電流流不到題目要求的地方 04/06 10:08
推 KG2008: 這應該是很基礎的開關問題耶 04/06 10:31
→ pushing: 5歐姆會燒掉變斷路… 04/06 12:30
推 euruing: 接通後,電子喜歡跑電線,不喜歡跑電阻 04/06 20:55
推 slipinto13: 5歐姆會不會燒掉無法得知吧?又不知道5歐姆功率極限 04/09 09:12