題目:https://imgur.com/rbgKf4T 此題孫廷把Z=X去解感覺就不對,李進雲等效阻抗那裏有計算錯誤,T2算二次側I(BASE) 是用110(孫)或190V(李)呢? 上題2人的解答都有錯誤,我自己重算(1)等效阻抗=0.112926+j0.21003 (2)Isy=4.402 kA (3)K=1.01691;Iasy=4.47644 kA 請問是否正確呢?麻煩各路高手,感謝。 [課業] 國考課業相關問題,歷屆考題的討論,如學理觀念的釐清。 ===========================板規宣導,ctrl+y可刪除 ============================ (三)課業文規範: 1.課業文不以標題和分類為標準,以文章內容為實質課業文審查。 2.禁止課業文問得答案後刪除,除無人回應外,不論答案正確與否,均禁止刪除。 3.發表課業文應附上來源、題目、自己解題想法,違者刪除。 4.國考歷屆考題與考題觀念討論(書裡看到的選這個)請附上想法、出處。 ============================================================================== 備註:刪除文章會進入垃圾桶並不會消失,所以自刪課業文絕對能查的到!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.223.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1572356364.A.F89.html
liushengzhe: 我的結果 ZF=0.1129+j0.209; Isy=4.418kA; K=1.0166 10/30 15:53
liushengzhe: 與你的結果相去不遠。 10/30 15:53
liushengzhe: 若用190V,則Isy=2.558kA,這樣算不算是低估呢? 10/30 16:09
liushengzhe: 低估故障電流會怎樣呢? 10/30 16:11
Harper88: 會影響斷路器的選擇,考慮安全的話似乎以110V比較合理? 10/30 18:41
liushengzhe: 是啊! 10/30 20:45
qaz1234567q: 應該是採用110V,因為實際上使用的電壓等級會是110V 11/02 08:09
qaz1234567q: 。 11/02 08:09