看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
http://i.imgur.com/hj510iU.jpg
http://i.imgur.com/4boLFwS.jpg
有關三相電路有一些疑問: 1,若題目沒表明接法,這題220V的電源是三角接還是Y接? 2,"總線電流"的定義是甚麼?跟線電流差別在哪? 3,為什麼最後的答案,220的前面需要乘√3? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.55.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1618582910.A.505.html
h54747: 負相序表示04/17 00:09
不懂負相序跟Y接,三角接的關聯 可以解釋一下嗎?謝謝 ※ 編輯: nsmd (111.185.63.32 臺灣), 04/17/2021 00:37:49
h54747: google圖片一下吧04/17 00:39
http://i.imgur.com/7TNRXoU.jpg
※ 編輯: nsmd (111.185.63.32 臺灣), 04/17/2021 00:42:58
h54747: 對的 2差在三個線電流不同的相位 3 線乘根號3 相乘304/17 00:58
h54747: 如果還是不清楚的話 就去翻一下基電/電工原理吧04/17 01:10
請問這題的"總線電流",跟其他題常問的"線電流"有差嗎? ※ 編輯: nsmd (114.136.30.43 臺灣), 04/17/2021 01:16:00
h54747: 後者通常要寫出相位 前者代值就好04/17 01:27
線電流是複數,而"總線電流"是"線電流"取絕對值嗎? ※ 編輯: nsmd (114.136.30.43 臺灣), 04/17/2021 01:30:59
KENGOD0204: 3或不管接發,都是*根號3線電壓*線電流04/17 17:22
KENGOD0204: 你會基本推導吧?04/17 17:40
KENGOD0204: 1和3是同個意思,三相功率=根號3乘上現電壓*線電流04/17 17:49
KENGOD0204: =總功率=3*相電壓*相電流(所以你不用去管他是什04/17 17:49
KENGOD0204: 麼接法)04/17 17:49
KENGOD0204: 你問的2的定義是並聯電流相加等於總電流04/17 17:51
謝謝你的講解,但我還是不懂的是,220V指的是線電壓還是相電壓? 很多題目會直接表明線電壓或相電壓多少,而這題只寫220V。 ※ 編輯: nsmd (111.185.63.32 臺灣), 04/17/2021 19:30:29
h54747: 覺得原po真的要從基電開始看了 這樣直接衝電路學 會很卡 04/17 20:53
h54747: 而且電路學連基本的電子學都要懂一些。 04/17 20:53