※ 引述《nsmd (boyo)》之銘言: : http://i.imgur.com/hj510iU.jpg
: http://i.imgur.com/4boLFwS.jpg
: 有關三相電路有一些疑問: : 1,若題目沒表明接法,這題220V的電源是三角接還是Y接? 都可以 ,不影響作答 ,原因如下 220V表示是線電壓VLL的意思 並非你推文的VAN VBN VCN(這些是相電壓) : 2,"總線電流"的定義是甚麼?跟線電流差別在哪? 沒有差 : 3,為什麼最後的答案,220的前面需要乘√3? |S|=|√3*VLL*IL| ------------------------------------------------- 補充你的推文疑問的東西 為啥是算絕對值 因為他是問"大小" 結案 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.32.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1618640067.A.2FB.html
nsmd: 謝謝解惑。 04/17 14:55
nsmd: 我想再問: 04/17 14:55
nsmd: 題目沒有表示220V是線電壓或相電壓,請問是怎麼判斷這題的22 04/17 14:55
nsmd: 0V是線電壓的? 04/17 14:55
brity2019: 默契就是這樣 04/17 19:21
KENGOD0204: 你買電器標明冷氣相電壓,用戶買回來要自己改,你認為 04/17 19:49
KENGOD0204: 不蠢嗎? 04/17 19:49
DoughtyArIAn: 說不定用戶熱衷自己改,千萬不能剝奪他們的興趣,所 04/17 20:35
DoughtyArIAn: 以說市場的觀察很重要,畢竟現在流行DIY。 04/17 20:36