https://upload.cc/i1/2021/09/08/yZElV0.jpg
此題是99年地特三等 電力系統 兩個紅框的地方不太清楚 1. 變壓器2基底: 題目給的是"三台單相"的條件 200kV Y-△ 20kV 為何以"一台三相"來算匯流排4的Vbase會不正確? 即 200√3kV Y-△ 20kV時,Vb4就剛好20kV(解答為34.5kV) 2. 變壓器2的阻抗轉換: 給定阻抗以自身額定為基準,但Tr都有高低壓側 在基底互換公式時,如何分辨要帶高壓還是低壓側電壓? (此題解答是帶高壓側200kV) 請版友解惑..感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.82.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1631058830.A.045.html ※ 編輯: randywin (123.192.82.100 臺灣), 09/08/2021 07:57:20
KENGOD0204: 第一個是你誤會題意,三個單相,接成三相時電壓為200k 09/08 19:07
KENGOD0204: : 20k,答案是正確的。 09/08 19:07
KENGOD0204: 正確說法如果電壓後沒標△或Y ,才是單向表示 09/08 19:18
KENGOD0204: 第二個是因為S基底為匯流排2。 09/08 19:38
KENGOD0204: 故以高壓冊基地換算 09/08 19:49
randywin: 感謝你!兄弟! 09/08 22:35