請問大大 圖一是藉由輸電線傳功率,圖二是由變壓器傳 變壓器的電流&實功都可以用阻抗比去分 但為什麼輸電線的電流可以用變壓器那招,用阻抗比來分,而實功卻不能? 感謝 圖一(1) https://i.imgur.com/QHyz1O8.jpg
圖一(2) https://i.imgur.com/K7jldmK.jpg
圖二(1) https://i.imgur.com/7haTQdm.jpg
圖二(2) https://i.imgur.com/Zrjf3kl.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.172.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1641718304.A.F50.html
kemal969: 請問這本書是?01/09 19:42
李進雲 ※ 編輯: asxu31 (42.72.172.15 臺灣), 01/09/2022 20:27:59
andywen123: 變壓器並聯的前提是阻抗角相同,所以那3條路線電流相01/09 21:53
andywen123: 角是一樣的,可得S1Z1=S2Z2=S3Z3,故可直接用阻抗做類01/09 21:53
andywen123: 似分壓來分配的概念01/09 21:53
了解,感謝好心大大 ※ 編輯: asxu31 (223.137.164.140 臺灣), 01/20/2022 11:38:21