→ andywen123: 回信給你了04/11 23:29
推 yensidehenfe: 建議可以參考chapman5版例題2-9,只是改數字而已;04/12 11:40
→ yensidehenfe: 但文中圖片阻抗基準值的公式比書裡少了3倍,不清楚04/12 11:40
→ yensidehenfe: 是不是解答自己把delta轉成y再除3的關係04/12 11:40
→ yensidehenfe: 如果照著chapman例題的步驟,第二張圖片下面計算電04/12 11:44
→ yensidehenfe: 壓的公式看起來並沒有問題04/12 11:44
→ yensidehenfe: 主要是阻抗差了三倍的關係04/12 11:45
推 terryisbest: 一次側delta接阻抗基底3倍有什麼問題?04/13 00:12
請問樓上大大,所以第一小題是錯的嗎?
※ 編輯: asxu31 (223.136.228.231 臺灣), 04/13/2022 08:33:00
推 terryisbest: 基本上第1小題高壓側的阻抗基底Zb,就如樓上所說的 04/14 17:38
→ terryisbest: 應該要3倍。 04/14 17:38
推 kobe7785075: 這種題目建議用標么等效電路去解 記得Y-delta有相位 04/15 00:06
→ kobe7785075: 移 04/15 00:06
→ kobe7785075: 標么等效電路根本沒有什麼√3或3倍的問題 04/15 00:11
→ liushengzhe: 別忘記三相Zb公式一開始推導時是從“等效Y接電路” 04/24 21:20
→ liushengzhe: 觀點出發的!所以三相Zb真正使用對象是”等效Y接電 04/24 21:20
→ liushengzhe: 路下的單相”,所以轉回”delta電路的單相”時就還 04/24 21:20
→ liushengzhe: 要再乘以3,亦即兩種單相的意義是不同的,作答時最 04/24 21:20
→ liushengzhe: 好也要解釋區分清楚! 04/24 21:20