作者menxz (記得初衷...)
看板Examination
標題[請益] 電力系統這題是要當峰值還是rms值?
時間Fri May 15 20:50:33 2026
114年高考第一題
一、某單相交流短距離之輸電線路將 12 kW 之有效功率(Active Power)由
電源端輸送到負載端,負載之功率因數(Power Factor)為 0.8 落後。假
設負載端的電壓振幅值為 440 V,輸電線路的電阻與電抗分別為 5 Ω 和
10 Ω。請計算以下物理量:
1.送電端之電壓振幅值。(8 分)
2.送電端之功率因數。(8 分)
3.該輸電線路之效率。(9 分)
題目寫電壓振幅值440V
請問這個440V要當 峰值 算,還是可以拿來當 有效值 算?
我自己是認為既然寫振幅,應該指的就是峰值
但我用峰值算,結果只得到6分的筆墨分數
(有把題目丟去gemini 發現若當成峰值幾乎跟我算的答案一樣)
我是算
1. 1172.454
gemini 1172.47
2. 0.591
gemini 0.591
3. 50.8
gemini 50.80%
顯然出題的答案大概是用...有效值 算
又因為這一題的分數,導致去年落榜
請問現在還有任何的補救機會嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.176.233 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1778849436.A.ED6.html
→ circus763: 只能跟你說 去年找的出題老師 有些程度比考生還差@@ 05/15 21:44
→ circus763: 所以他就算算錯 跟他一起算錯的反而都對 05/15 21:45
推 curryiscute: 第一小題他要求振幅值,所以不用換有效值吧 05/16 18:34
推 bizida: 只能向前看了,繼續拼明年! 05/16 20:26