來請教一題108年工業配電第四題 故障電流題目 https://i.imgur.com/81mNzd7.jpeg 這是題目 https://i.imgur.com/tc1GJZL.jpeg 解答part1 https://i.imgur.com/808Cyb1.jpeg 解答part2 https://i.imgur.com/PhlseEw.jpeg 這是我的解法。 我用短路容量法解,解答用電路圖解,我們在馬達的750kva認定上不一致 題目說的是[集總電機M供應的短路容量]為750kva 我認為750kva為馬達短路容量 解答認為750kva為馬達的額定容量 請問這750kva到底是SCC還是Sreted?? 麻煩大大指點我一下,先謝謝大家了^^ ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.127.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1783696090.A.DBA.html
diablo4: 題目寫錯,應該是額定容量 07/11 13:54
ca44512: 謝謝,d大回答。 07/13 00:13
liushengzhe: 1.考試時盡量不要認為題目出錯, 07/13 21:12
liushengzhe: 因為出題者可以變化出題 07/13 21:12
liushengzhe: 2.以這題來說,出題者搞不好就是 07/13 21:12
liushengzhe: 故意考你用短路容量換算阻抗 07/13 21:12
liushengzhe: 3.如果在答題的當下感覺有疑慮, 07/13 21:12
liushengzhe: 那就加上更仔細說明搭配答題 07/13 21:12
liushengzhe: 4.解答未必就是正確,參考就好, 07/13 21:12
ca44512: 謝謝I大解釋,國考題目有問題是常有的事@@,你說得對,遇 07/15 21:33
ca44512: 到有問題的,考卷上寫清楚解釋清楚就可以了。 07/15 21:33
liushengzhe: 是的…ca加油, 07/19 20:23
liushengzhe: 一路看你征戰大、小考試十年了 07/19 20:23
liushengzhe: 祝你今年高中技師 07/19 20:23