看板 FiremanLife 關於我們 聯絡資訊
問題類型:消防設備疑問 所在縣市:新北 問題: 小弟於理解消防設備時遇到不懂之處,也上網嘗試尋找,但目前還沒找到,希望能有人指 點一下 消防設備第18條 鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所,樓地板面積在二百平方公尺以上者。 可使用 CO2 & 乾粉 滅火 不能使用 水霧 & 泡沫 滅火 1.關於CO2部分 平時有特定或不特定人員使用之中央管理室、防災中心等類似處所,不得設置二氧化碳滅 火設備。而廚房雖非上述場所,但平時為特定人員使用,CO2濃度過高亦會造成傷亡,不 知其適用原因。不知道是場所內人的狀態,或是建築物構造不同,而可以選用。 2.水霧不能選用 上網查詢,很多消防公司都說細水霧可用於廚房滅火 消防設備第18條內也提到 廚房如設有自動撒水設備,且排油煙管及煙罩設簡易自動滅火裝置時,得不受本表限制。 而顆粒介於中間的水霧為何不行? 3.對於油類B類火災來說,泡沫滅火效果好像還不錯,為何無法使用? 謝謝你~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.217.8.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FiremanLife/M.1437651434.A.DE6.html
patrickleeee: 3.怕油火蔓延? 泡沫還是會配水 07/24 10:42
Ahung1229: 有撒水設備"且"要有簡易自動滅火設備才可以不受限! 07/25 09:58
Ahung1229: 不是自動撒水就可以 07/25 09:59