看板 FiremanLife 關於我們 聯絡資訊
各位版大好, 小的之前看過一些消防檢查過程(外面委託民間消防公司做的那種) 雖然沒有全程跟著 但對於偵煙器的部分 好像是拿了一支長柄工具 去按壓偵煙器上的按紐 然後偵煙器發出警報.. 我的疑問是做這種檢查需要用到煙霧做測試嗎? 前幾天拿一個偵煙器(光電型) 用一支香測試 約十秒偵煙器只閃了一下紅光 但香煙又再持續一陣子並沒發出警報聲 只閃一下紅光是不是表示有測到煙 但一支香的煙量未達蓄積警報的條件所以不叫? 我知道有些安裝場所很怕誤警報 所以儀器可能沒那麼敏感 但這樣正常嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.185.138.187 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FiremanLife/M.1451653154.A.5D2.html ※ 編輯: micro (111.185.138.187), 01/01/2016 21:05:06
gndelo: 叫有抽菸的對著探測器吹兩口就可以了 01/01 23:12
idanny: 煙霧偵測器其實有專用的檢測線香或氣體 用一般的會傷害 01/02 00:32
idanny: 探頭壽命 01/02 00:32
s902131: 消簡偵煙不是按按鈕 那支棒子裡面是一罐噴霧 01/02 03:26
s902131: 棒子頂上去噴煙出來 偵測到煙霧動作 01/02 03:27
s902131: 誤報的話 是受信總機有蓄積功能 探測器敏感度是固定一種 01/02 03:30
s902131: 跟二種 01/02 03:30
s902131: 你自己要測的話就把總機蓄積關掉 線香的煙進去後 拿個蓋 01/02 03:32
s902131: 子蓋在探測器上 01/02 03:32
s902131: 如果探測器沒壞 基本上很快就叫了 01/02 03:33
micro: 非常感謝各位回覆 另外請問一下 二種和一種哪個靈敏度較高? 01/02 10:01
micro: 另外 聽說同一樓層不要混用兩種以上廠牌(或型式)的撒水頭 01/02 10:04
micro: 以免誤噴或干擾 那偵煙的話 因為分批購買 所以廠牌不同 01/02 10:06
micro: 這樣裝ok嗎? 還有 如果是住宅警報也是用線香校正或檢查嗎? 01/02 10:09
micro: 提問有點多 請版大門不吝指教 謝謝 01/02 10:10
micro: 住宅警報器廠牌型式不同 安裝會有問題嗎? 01/02 10:13
s902131: 一種的靈敏度比較高 不同廠牌混用沒關係 01/02 10:59
s902131: 住宅的話 上面有測試按鈕可以按 01/02 11:01
s902131: 倒不一定要用煙去測 01/02 11:01
s902131: 安裝的話 就是鎖兩根螺絲在天花板上 應該是大同小異 01/02 11:02
micro: 謝謝 01/04 21:18