推 akizut: 去看受信總機。 02/14 22:42
推 loeawei: 受信總機有一個復歸開關,按下去看看還有沒誤動作 02/14 22:59
推 s902131: 不建議復歸 先找出原因 不然有一天還是會 02/15 01:45
→ s902131: 誤動作 02/15 01:45
→ s902131: 標示燈閃 沒警鈴 可能是總機關掉地區音響 02/15 01:45
→ s902131: 了 02/15 01:45
→ s902131: 如果你是負責的 聯絡消防廠商來處理 02/15 01:46
→ s902131: 如果不是 問問負責的是否有聯絡廠商待處 02/15 01:46
→ s902131: 理 02/15 01:46
→ loeawei: 因為按復歸是要再確認訊號傳送錯誤還是硬體有鬆脫問題 02/15 15:31
推 s902131: 硬體鬆脫會是斷線 02/15 23:16
→ s902131: 誤動作最大可能是探測器故障 要找到是哪 02/15 23:16
→ s902131: 顆把他換掉才能根本解決 02/15 23:16