→ kungfutofu: 你的問題是偵煙,但是圖片看起來像感熱 05/18 10:00
推 denny91207: 可以聯絡貴公司的消防設備公司協助 05/18 10:01
→ Del2000b: 你照片的探測器不會被濃煙觸動警報器,偵煙探測器外觀會 05/18 10:22
→ Del2000b: 有網洞;如果體驗時間不長,可以先把火警總機與外部音響 05/18 10:24
→ Del2000b: 的開關先關閉,這樣即使觸發警報也不會有影響 05/18 10:24
→ bigwhite: 謝謝指教 05/18 10:43
→ s902131: 偵煙長這樣 會有洞洞 05/18 12:34
→ s902131: 如果場所要製造大量煙霧 建議還是用個碗蓋把偵煙蓋住 05/18 12:35
→ s902131: 如果只關總機 煙噴下去顆粒一樣跑進去探測器 05/18 12:36
→ s902131: 總機打開一樣會動作 05/18 12:36
推 kungfutofu: 感謝樓上前輩說明 05/18 19:58
→ bigwhite: 真的是太專業了 05/19 10:36
推 a0981903783: 貞煙要覆蓋住,因為偵煙出來廠前會用油煙測試,會有 05/31 09:55
→ a0981903783: 反應才能進行鎖卡損 05/31 09:55