推 s902131: 1.定溫的確是有分再用型跟非再用型 非再用型動作就壞了 08/06 02:30
→ s902131: 探測器上面都有標示 下次他們去檢測時可以請他們拆給你看 08/06 02:31
→ s902131: 至於檢測方法嘛 正確是要用探測棒去測 08/06 02:33
→ s902131: 2.住家內的是密閉型撒水 會有一個末端查驗閥 08/06 02:36
→ s902131: 要測試就是把末端的水放掉 再看幫浦有沒有加壓送水 08/06 02:36
→ s902131: 如果檢測時住戶不給實際噴水 消防公司就只能看有無遮蔽 08/06 02:38
→ s902131: 3.如果能確定該戶內的探測器是近期換新的 那要同時全壞 08/06 02:39
→ s902131: 的機率是非常低 08/06 02:39
→ s902131: 但如果探測器有年紀了 其實也不必真的先全換 08/06 02:40
→ s902131: 三用電表量一下看有沒有24V就知道線有沒有問題了 08/06 02:41
→ s902131: 有24V來 探測器沒動作-->探測器壞掉 08/06 02:42
→ s902131: 沒有24V來-->線路異常 08/06 02:43
→ s902131: 至於怎麼量 從哪顆開始量 這要用文字說明有點麻煩XD 08/06 02:44
→ foxlily: 非常感謝專業說明,謝謝 08/06 03:44
推 clone29: 非再用的壞了就換吧,要真有用才是設備的本意 08/06 23:47
→ foxlily: 請問非再用的是看總機顯示正常與否,而不能探測棒檢測嗎 08/08 15:59
→ foxlily: ? 08/08 15:59
→ s902131: 非再用型一樣是用探測棒去測 08/08 19:17
→ s902131: 探測器本身應該也有一顆表示燈 動作時會亮起來 08/08 19:18
→ s902131: 我建議直接請消防公司換成再用型就好啦 非再用也不太常見 08/08 19:19
→ s902131: 了 08/08 19:19
→ foxlily: 非常感謝大家幫助,結果我請消防公司改用探測棒,他說不 08/08 20:52
→ foxlily: 用探測棒是因為溫度高比賴打更容易壞,我好困惑啊,老大 08/08 20:52
→ foxlily: 樓突然覺醒想要加強消防住得安心,竟然這麼坎坷,有推薦 08/08 20:52
→ foxlily: 桃園消防公司比較願意維修老大樓的嗎?感謝 08/08 20:52
→ s902131: 我只遇過被打火機燒壞的探測器 還沒遇過被探測棒測壞的囧 08/08 21:42
→ foxlily: XD 一直被糊弄了嗎 崩潰啊 08/08 22:12
推 luckerty: 他在唬爛你的,試試手放在探測棒和賴打5秒就知道哪個比 10/16 11:59
→ luckerty: 較燙了 10/16 11:59
推 luckerty: 只是沒經驗沒很懂法規被唬也是正常的....以前被唬大的經 10/16 12:01
→ luckerty: 驗談......哈哈 10/16 12:01