各位大大日安: 問題:發信機扣壓後,受信總機(能美:C帶正電)電話會響 小弟公司日前,年度消防檢查,因廠區合併所以也接了別區的消防設備 但該區發信機扣壓後,總機電話會響...照理扣壓後應該只有火災警報聲 問檢查人員說是發信機A線跟T線有連結,異常數量有34個 後來小弟把34個發信機全部換新再測試剩5個異常,請問是不是當初拉線時 這5個標示錯誤把A跟T搞錯,把A線跟T線互換試試看?? 在換34個時前前後後,燒了4個受信總機保險絲了= = 有些發信機是L帶正電,小弟把L接到C扣壓保險絲就燒了... 小弟更換的發信機是能美的C共線+ L迴路 A發信機 T電話 4個接線槽 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.67.215 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FiremanLife/M.1506173029.A.0A4.html
s902131: L跟LC互換 T跟TC互換是沒差 09/26 00:16
s902131: 但LC跟TC萬一接在一起 扣壓(短路)後就是燒保險絲 09/26 00:18
s902131: 你指的發信機是不是手動報警機? 如果是 手動報警機本身是 09/26 00:20
s902131: 不會帶電的 電是從受信總機去的 09/26 00:20
s902131: 手動報警機就是壓扣壓下去後L跟LC短路 09/26 00:21
s902131: 話筒插進去就是T跟TC短路 09/26 00:21
s902131: 如果手動報警機有接A確認線 那就是扣壓後A也跟LC短路 09/26 00:23