→ s902131: 76條第五款但書指的就是可以兩邊開的情況 09/26 00:02
→ s902131: 直通樓梯最主要的目的是讓民眾通達避難層 09/26 00:05
→ s902131: 所以救災進不去的話嘛... 09/26 00:05
→ s902131: 建築技術規則是沒有罰則的 09/26 00:11
→ s902131: 如果真的要罰 可參考違反建築法事件統一裁罰基準表 09/26 00:11
→ thehent: s大,請問第5款的文字是?防火門應朝避難方向開啟?? 09/26 22:59
→ s902131: 是阿就是防火門應朝避難方向開啟 09/26 23:50
→ thehent: 啊,我是說「保持」兩邊可開啟啦,不是兩邊開。 09/27 00:08
→ thehent: 梯間有把手,有KEY HOLE,本來就可以兩邊開。 09/27 00:09
→ s902131: 防火門能不能兩邊開要看他鉸鏈是裝哪種 09/27 00:22
→ s902131: 門弓器的話只能開一邊 地鉸鏈才能兩邊開 09/27 00:23
→ thehent: s大抱歉,我說的兩邊可開啟不是開啟方向,而是能夠開門。 09/27 21:24
→ thehent: 單邊門弓器對樓層平面是外推;對梯間是內拉。 09/27 21:25
→ thehent: 我的意思是梯間要能隨時內拉把安全門拉開,是第5款意思? 09/27 21:26
→ s902131: 哈哈我懂您的意思了 誤會誤會XD 09/27 23:15
→ s902131: 第五款的意思就是門是要外推向梯間 09/27 23:18
→ s902131: 所以從梯間要進入樓層一定要是內拉 09/27 23:18
→ s902131: 有些防火門是用平推門把 會有一個卡榫(?)卡住門框 09/27 23:20
→ s902131: 這種的只要門關上就只能從樓層內壓下門把才能向外推開 09/27 23:21
→ s902131: 所以要能從梯間打開門的話 防火門就不能是平推門把 09/27 23:22
→ s902131: 至於這個在建築技術規則就沒有規定了 09/27 23:23
→ s902131: 反正只要沒有上鎖 會自動關閉 方向是朝避難方向開啟 09/27 23:25
→ s902131: 就符合建築技術規則的規定了 09/27 23:25
→ s902131: 我說的卡榫應該就是您文中提的旋鈕 09/27 23:27