→ sigurose: 理論上傳輸速率較高的PLC、資料流通速率也較高(電力線 02/23 14:07
→ sigurose: 網路200Mbps的TCP最大速率約為70Mbps,500Mbps的TCP最大 02/23 14:07
→ sigurose: 速率約為95Mbps),但要考慮到跨迴路後傳輸速率會減半的 02/23 14:07
→ sigurose: 問題,若Zyxel和數據機在不同迴路上、家裡的電路老舊、 02/23 14:12
→ sigurose: 臥房內有其他使用中的高功率電器,也會影響傳輸速率 02/23 14:12
→ lolisfun: 那為什麼不同牌子會影響呢? 02/23 23:41
→ sigurose: 因為不同廠牌的電力線網路橋接器不保證相容,例如產品的 02/24 09:37
→ sigurose: HomePlugAV/AV2規格不同,可能會無法互通。 02/24 09:37
→ yzupcbug: 不同牌子但通訊協定可能都是依循標準, 導致互相能互通, 02/24 10:54
→ yzupcbug: 但因電力線網路屬於半雙工通訊, 因此同一時間內只能有一 02/24 10:55
→ yzupcbug: 個端點送出封包, 導致會互相影響. 02/24 10:55
→ yzupcbug: 雖然可用不同group分開來, 但其實就是AES key不同, 封包 02/24 10:56
→ yzupcbug: 仍是都能收到, 只是解不開, 所以實質上仍會互相影響, 因 02/24 10:57
→ yzupcbug: 此200M的仍可影響500M的傳輸速度, 也可以說其實整個家裡 02/24 10:57
→ yzupcbug: 的電力線網路其實是全部共用這200M或500M的頻寬的. 02/24 10:58
推 ottokang: 推樓上解答,原來是這樣,看來電力線還是只適合少量應用 02/24 17:27
→ lolisfun: 原來是這樣啊 感謝板友回答! 02/25 15:19