※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 修繕 鐵皮屋頂 2.問題描述(請詳述問題在哪): 室內天花板為輕鋼架 打開板子以後 可以看到鐵皮屋頂的中脊會透光   ︽ ╱ ╲ (示意圖.. 左右鐵皮屋頂比示意圖再近來一些 兩片各近來1/3) 去年9月完工至今 尚無漏水問題 已經連絡不上施工的單位 想問~ 是否可以上屋頂用矽膠封住縫隙 (方法可行嗎?! 會不會導致未來鐵皮屋維修困難 8米的中脊 需要幾條矽利康呢!?) 另外 施工廠商留透氣孔的用意?! 散熱嗎 輕鋼架上方灰塵會變多 灰塵會經由輕鋼架板子與鋼骨的縫隙掉落到室內 3.問題存在時間: 2014 9月至今 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.221.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1425893121.A.FBC.html ※ 編輯: saxxas (219.85.221.156), 03/09/2015 17:25:44
rerun: 透光跟漏水是不一樣的 03/09 17:48
iamznon: 那應是用防漏膠..怎麼是矽利康?????????? 03/09 18:46
akira011: 你需要的是發泡劑!矽膠難打而且熱脹冷縮又會再漏 03/09 22:36
akira011: 屋脊蓋版沒堵漏...颱風你就能體會屋漏偏逢連夜雨的痛! 03/09 22:39
visionary667: 中脊下有處理好是還好,我是不建議用發泡劑 03/10 10:48
visionary667: 比較好的方法是拆起來重新弄好.... 03/10 10:48
visionary667: 鐵皮屋大多都是這種蓋法 03/10 10:49
nutype77: ia大,一般工程再說的防漏膠,多數指的是pu型防水膠,矽利 03/10 23:51
nutype77: 康多數是用於鐵皮屋頂,補螺絲孔等處使用 03/10 23:52
nutype77: 一般屋脊蓋板會延伸出來,除非施工者,延伸出的長度不夠長 03/10 23:54
nutype77: 風雨太大,從那倒吹滲漏進去,不然多數漏水都是從鎖螺絲的 03/10 23:55
nutype77: 孔位滲漏,矽利康打完,並不會影響日後的改裝施工,不過鐵 03/10 23:57
nutype77: 皮屋這類,最後8-10年矽利康要全打一次,因為矽利康會硬化 03/10 23:58
visionary667: 好的矽力康可以撐更久.... 03/11 10:54
taians: 是建議不要發泡劑,外面雨水稍稍碰到就含水,接著就銹+漏水 03/25 17:50
simonhug: 要上防水,是從外部上矽利康,不過這方法萬一防水沒做好 03/30 00:02
simonhug: ,水滲入後會排不出去,發泡劑久了也會產生孔洞吸水, 03/30 00:02
simonhug: 照文看,可能是浪板長度不足,見光是陽光反射進入中脊 03/30 00:02