推 BREAKBEAT: 你可以先把吃單相電跟三相電分別列出,把吃單相的平均 04/08 23:06
→ BREAKBEAT: 分配到每一相上,你的單一相總電流可以降低很多,另外 04/08 23:07
→ BREAKBEAT: 要考慮電器有沒有可能全部同時啟動,重新算一下 04/08 23:09
→ BREAKBEAT: 契約容量應該不用申請到30KW,30K已經是很大的用電戶了 04/08 23:10
→ psl7634: 烤箱 冰箱 冷氣都可以接220v的 這三個算是會常駐開啟的 04/08 23:11
→ psl7634: 主要是工作時 攪拌缸 冷氣 發酵箱 冰箱 蛋糕櫃 電燈 04/08 23:12
→ psl7634: 這幾項都會同時啟動 04/08 23:12
→ psl7634: BREAKBEAT 有啥建議嗎? 你說的30KW=我說的30HP(碼)? 04/08 23:30
推 BREAKBEAT: 你應該把單相跟電壓搞混了 單相指的是電源線要接2條 04/09 12:40
→ BREAKBEAT: 三相電源接3條,與電壓無關,三相電源可分成3組單相電 04/09 12:43
→ BREAKBEAT: 你把吃單相電的平均分配到3組單相電源上,可避免其中一 04/09 12:45
→ BREAKBEAT: 相電流太高,減輕線路負擔,1KW通稱1馬 04/09 12:47
→ BREAKBEAT: 你那邊不知道會不會抓超約用電,如果會抓,請水電幫你 04/09 12:48
→ BREAKBEAT: 評估要申請幾馬 04/09 12:49
→ psl7634: 我的水電是說30馬 到底要幾碼我不知道 但總安培約120A 04/09 16:45
剛問了親戚 說如果電器可以接三相 會比單相的安培數來的低
假設是5噸冷氣單相220是25A 三相就是15A
新竹的親戚說只要3~5萬 請他做說不能 因為不能跨區
這邊認識的水電說 家庭表燈用電三相220 一般是100A 可以做到125A
單以我最開始說的三相220 30碼 從B1總電拉60米的線材友要到5萬嘛?
這邊的水電說要10~12萬 新竹親戚說3~5萬 都擠?
※ 編輯: psl7634 (59.102.188.35), 04/09/2015 17:34:40
→ psl7634: 更正 烤箱全開目前以單相220算的話 廠商說要50A 04/09 23:03
→ psl7634: 營業用冰箱說要110V 25A 發酵箱15A 04/09 23:03
推 ct7258: 在那區 04/10 21:53