看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想從天花版上日光燈座拉一個接小燈的插座,安全考量買了一個有殼的插座, 但回家拆開才發現,裡面是鎖螺絲的方式,而不是常見的拆卸孔裝置。 囧 因為一般短孔是進火線,所以我將火線從附圖右邊中間那孔穿進來, 中性線是W長孔那側,所以從左邊W中間的孔穿進來, 接下來,我該如何處理去皮後露出小段銅的火線跟中性線呢? 1。直接鎖在上方的螺絲?還是插入下方作用不明的孔? 2。再跑一趟,去換常見沒附殼的插座回來。 3.問題存在時間:2015/06/04 4.照片連結: http://i.imgur.com/cMCqVuL.jpg 5.其他:由於在網路上都找不到螺絲的插座接法教學,加上接觸尚淺,     只好來版上請教各位前輩,若有唐突冒犯之處,還請不吝惜指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.210.37.230 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1433431013.A.34F.html
serowuwu: 銅線是鎖在螺絲那邊的。也有人會在銅線處先壓接端子再 06/04 23:22
serowuwu: 鎖起來 06/04 23:22
PCCOCK: 感謝S大幫忙,所以下面的孔真的就是無作用...被唬了... 囧 06/04 23:32
higger: 那是用來轉接用的~比如你還有第二個插座要接... 06/05 00:43
PCCOCK: 瞭解,也謝謝H大幫我解惑,明天就來安裝。 :) 06/05 01:48
higger: 火線不是從"孔"穿進去的噢~注意S大回的"鎖"字.. 06/05 04:59
PCCOCK: 感謝H大提醒,我會露出約2cm纏繞在螺絲下鎖緊。 :) 06/06 03:18
PCCOCK: 變成像是圖示這樣 http://i.imgur.com/Tu6HicO.jpg 06/06 04:00
serowuwu: 是的。這樣子就OK了! 06/06 12:33
PCCOCK: 感謝兩位的幫忙 :) 06/06 19:22