看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《arverden (arverden)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 中古屋重拉電線,師傅燈具控制線用1.6mm太平洋pvc單芯線,原本規劃是2.0規格,師 : 傅告知控制線不是火線,不會有負載問題。請問板上前輩真的沒有影響嗎?網路上有談燈 : 具的線徑,但都沒說是火線跟控制線。 : 3.問題存在時間: : 今天 : 4.照片連結: : 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) : 5.其他 : : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 講實在如果管太細,不好啦,要用1.6,師傅應該要先跟業主溝通再做,實際上是師傅 材料進場,拍張照回覆。看照片發現規格不對,到現場已經拉完了…這邏輯很怪。而指定 品牌這是簽約前告知,合約註明,沒照實走,這是誠信問題了。 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.97.73 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1434245858.A.393.html
babybear0529: 合約有規定,就請他重拉啊! 06/14 10:42
arverden: 會的,謝謝建議。 06/14 11:03
MWMWMWMWMW: 沒錯說不一定他用2.0線去估的結果拉1.6 06/14 15:46
jetzake: 我也贊成照合約走就是 畢竟沒看過設計圖 實際狀況不了解 06/14 18:03
smallestegg: 請他照合約走,就算施作有困難必須更動也絕對是先跟 06/14 22:04
smallestegg: 業主商量再說,這種先斬後不奏的行為很有問題 06/14 22:04