作者pase139 ( )
看板FixMyHouse
標題[其他] 抽水馬達時常啟動..
時間Fri Oct 23 09:42:28 2015
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
一樓後院有裝抽水馬達
是為了要把水抽到4樓的水塔用的
最近時常就突然啟動了嗡嗡叫。
就以前印象
抽水馬達是在大量用水後導致頂樓的兩個水塔水都快沒了才會啟動
例如在連續使用洗衣機之後
但最近並沒有這樣大量用水
剛去檢查頂樓的水塔
水也都接近滿位。
以前如果抽水馬達出問題(通常都是自來水的雜質累積過多卡住葉片)
也是會這樣嗡嗡叫
而且過一陣子會出現塑膠燒焦味
那就要關掉開關把葉片那端敲一敲、清一清才會恢復正常。
不過最近的狀況不太一樣
它是沒有徵兆地啟動 且啟動的頻率也較頻繁
此外亦無燒焦味
嗡嗡聲過一段時間就會自動停止。
(如果是卡住的話則要手動關掉開關清理雜質 才不會把馬達燒掉)
想請問一下板友
這種情形正常嗎?
如果不正常
要怎麼做才能排除問題?
感恩~~
3.問題存在時間:
最近三週
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.36.80
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1445564551.A.258.html
推 jinsonjohn: 可能是低水位控制開關接點異常 10/23 10:56
→ pase139: 請問這樣有什麼風險嗎? 10/23 13:04
→ djwico: 花錢的風險 10/23 18:12
→ djwico: 如果常常有雜質堵到可以考慮再加壓機之前裝個簡易過濾器 10/23 18:16
推 hihidodo: 推~花錢的風險 10/23 19:46
→ jinsonjohn: 水沒到下限就打水上來而已。浮球開關換一個就好了 10/23 20:18
→ pase139: 所以意思是水塔的浮球開關故障了? 10/24 04:06