看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 遙控器開機後,室外機風扇與壓縮機都不動作,室內機風扇也不轉,只有燈號在閃. 將室外機的兩顆啟動電容更換,情況還是一樣,請問問題是出在哪裡呢? 在此先謝謝各位的答覆 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.181.57 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1452045237.A.B25.html ※ 編輯: stevenjobs (61.223.181.57), 01/06/2016 09:54:23
djwico: 基板故障? 01/06 19:11
hansman: 變頻?定頻?能否再詳細一點? 01/07 01:34
imce: 風扇故障,因為溫度降不下去,所以壓縮機跟著不動 01/07 08:52
imce: 去年壞了兩台冷氣的我的經驗.... 01/07 08:53
stevenjobs: 富士丸 定頻分離式冷氣 01/07 13:30
tsaicy: 變頻的控制電源版大約7年以上掛的機率最大.. 01/07 16:51
pajero: 機板故障 01/07 22:57
hansman: 兩顆啟動電容一個是風扇的啟動電容,一個是壓縮機啟動電 01/08 02:44
hansman: 容,要跟原本的一樣,問題是如果是壞壓縮機換啟動電容也 01/08 02:44
hansman: 沒用,室內機風扇也不轉可能是室內機的機板的問題,如果 01/08 02:44
hansman: 對電路控制跟冷凍系統略有研究可以站內信我,我會教你怎 01/08 02:44
hansman: 麼抓問題 01/08 02:44