作者nikonwu (失去才懂得珍惜"現在"! !)
看板FixMyHouse
標題[水系] 加壓馬達風扇不動
時間Tue Feb 9 19:53:22 2016
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入
加壓馬達無法動作
大井TP820
此馬達使用未達兩年
保固的單子不見了(還是沒有也忘記了
2.問題描述(請詳述問題在哪):
打開馬達電源有嗡嗡聲
但沒有加壓的水聲
關掉電源拿小一字起子風扇可轉動
但很緊的感覺
使用電表量啟動電容
馬上跳動又回到原位置
判斷電容是正常的
再度開電源用手電筒查看風扇
有非常緩慢的轉動
是軸承卡住?(沒油
那下一步該如何做呢
謝謝!!
3.問題存在時間:
三天
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.115.170
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1455018805.A.978.html
推 mingtsan: 換馬達比較快 02/09 21:13
→ rosehui: 切開電源時,轉看看有沒有卡住。 沒卡住,換啟動電容試試 02/10 03:38
推 dobyku: 生繡卡住了,上油不然就換新的 02/10 16:50
→ pajero: 軸心卡住,先噴WD 02/11 11:30