看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
昨天自以為燈可以轉向 用手轉整個底部的選轉盤 結果碰ㄧ聲火花,燈全部滅掉... http://i.imgur.com/zcLgw0N.jpg http://i.imgur.com/W06zURh.jpg http://i.imgur.com/42Zssgy.jpg 單獨插某顆燈泡會閃爍的ㄧ閃ㄧ閃 燈泡全裝之後,則是全部無法亮 問了水電行說整組要換掉沒辦法修 可是我覺得,我只是把電線轉到燒掉 或者是短路,應該不至於要整組燈座換新吧?? 請問有辦法diy或者是版友有推薦的 水電行可以維修嗎?換整組太貴了 Ps:維修地區:新北市新莊區 感謝各位大神幫忙~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.130.236 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1457187726.A.7A4.html
higger: 只是某條電線被扯斷吧~可能是接到分段器的某條電線~03/05 22:27
higger: 你只要拆下下來一條條查線~像這種多燈泡的~線會很多~03/05 22:28
higger: 但分類一下其實很單純~水電行才懶的修~就跟機車行都嘛換新03/05 22:29
higger: 總之你要上網問~燈要拿下來照後面~不然要大家集氣維修嗎?03/05 22:30
higger: 如果你要試拆下~記得原接線法照相記錄~之後接回才省事~03/05 22:36
抱歉h大,找到燒壞的線了,但是我包漆包膠布後,ㄧ樣沒改善,只有ㄧ顆能亮,請問該怎麼辦 XD http://i.imgur.com/Hudqn6o.jpg ※ 編輯: bboy612120 (49.216.130.236), 03/05/2016 23:29:43
higger: 那表示壞的不(只)是這邊~你的火花應是該露線處和燈座接觸03/05 23:53
higger: 其實燈的結構很單純~只是多燈的線會很雜~再加上分段器互接03/05 23:54
higger: 你反正修不到就要換了~只要燈外殼不要弄壞~就大膽拆吧~03/05 23:55
higger: 我猜是分段器燒壞了~你可以把線先繞過分段器來接~03/05 23:56
higger: 這樣會變成一開開關就全亮~這樣再去買一個100元的分段器~03/05 23:57
higger: 基本上電線或燈座都很難燒壞~燈殼則是壞了沒地方買~最重要03/05 23:58
higger: 分段器是電子零件~用久會有耳鳴聲或壞掉~這比較可能壞~03/05 23:59
higger: 其它沒了~比馬桶還簡單~(修理的角度)03/05 23:59
higger: 只是你如果沒經驗也沒興趣~舊的不去新的不來倒是~03/06 00:00
higger: PS.你平常開燈是一開全亮嗎?看圖不太像裡頭有分段器?03/06 00:05
沒有分享器,我這是可調式的燈,ㄧ開全亮,旋鈕調光度而已,我有看出構造了,上面的黑線, 接給下面的五條黑線做分流,這樣要怎麼修><,感覺線很正常呀 http://i.imgur.com/mG72bzu.jpg http://i.imgur.com/immyFVX.jpg ※ 編輯: bboy612120 (49.216.130.236), 03/06/2016 00:15:51
higger: 如果是這樣~燈泡燒壞了~你把好的那顆接到其它位置 03/06 00:17
higger: 這種燈耗電~鎢絲燈泡超沒效率的~剛好換LED噢~ 03/06 00:20
higger: 但LED還不能調光~當我沒講~ 03/06 00:20
H大,我每顆燈泡接別的房間都正常,就是接這組不能用,我也越過分流,拉ㄧ條分線去接主 電線,ㄧ樣是ㄧ閃ㄧ閃,換別種燈泡,則是完全不亮,這樣是哪裡壞掉,抓不出來 ※ 編輯: bboy612120 (49.216.130.236), 03/06/2016 00:26:37
higger: 什麼叫越過分流~它不是原本就接在主電線?(只是分5條)03/06 00:34
恩恩對啦只是分五條~
higger: 有沒有可能是調光器出來的主電線~即調光器燒壞了? 03/06 00:34
感覺起來是那條主電線壞掉,因為看線路完全沒問題,燈泡也沒問題,但是感覺供電量很少, 燈泡微微亮而已,這樣要怎麼修呢? 條光器在哪裡?? ※ 編輯: bboy612120 (49.216.130.236), 03/06/2016 00:59:06
higger: 應該就在牆上那顆後面~要我會先裝一個單切開關測試~ 03/06 01:12
higger: 你也可能從其它地方的火線和那5條合流相連~記得~ 03/06 01:15
higger: 你要確定一下你那顆的水線在哪~不要水火相接了~會有煙火 03/06 01:16
jetzake: 電線扭斷外表不一定看得出來 你有三用電表之類的嗎? 03/06 02:41
jetzake: 沒有的話 要嘛全換要嘛一條一條各別測試 有點麻煩.... 03/06 02:42
jetzake: 是說 我是水電我也不想修 這就算修好了也不好算錢 03/06 02:43
jetzake: 換整隻燈座報多少就多少 這種廢時費力報價又要盧小小03/06 02:44
jetzake: 所以 還是自己修吧 反正電線就這麼幾條03/06 02:44
pajero: 電線扯斷而已03/06 15:26
http://i.imgur.com/9aLiTxZ.jpg http://i.imgur.com/eodmUPt.jpg 調光器拆開,也沒燒壞或者電容膨脹的感覺,接出去的兩條線,焊接處也沒問題,看來真的只 能請專業的來了 ※ 編輯: bboy612120 (49.216.130.236), 03/06/2016 23:39:34
higger: 這個未必看的出來~拿一顆單切開關來直接接線即可測試~ 03/06 23:47