請教一下大家 一個分電盤來的電是三相三線220v的電 用電表測量 R-G 220V S-G 0V T-G 220V (是不是三線制無N相所以需要用S相接地?? 看有些客戶地方是這樣接的) 請問如果單相接到R T 2條火線 1地線 是否有些精密儀器會因此燒毀?? 因為有客戶反應已經燒2台 他們有請儀器廠商看 說是電源接地問題 後來我跟水電的過去看 發現儀器燒毀的插座的地線被剪掉 (儀器好像是進口的 100多萬 @@) 之後查到被剪掉的2台都是接RT相 因此我們水電說不行直接把地接回去 要把RT相 改為RS或ST相 在接地才可以。 (是不是指要有其中一條不帶電 不可以兩條都火線 某些精密儀器才不會燒掉??) 才想請問各位大大 是什麼原因@@ 不好意思忘了提 RS. ST. RT. 量出來都220V -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.247.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1461849166.A.EFA.html
ct7258: rs=?st=?ts=?04/28 22:35
※ 編輯: oscar5999 (223.141.247.5), 04/28/2016 23:15:32
hmhuang: s中性線強迫接地所以S-G=0 04/29 23:44
hmhuang: 儀器需求電压是多少? 04/29 23:44